План помещения

Автор
Сообщение
На сайте c 06.05.2009
Сообщений: 1163
Кривой Рог
I_Nicksan
Спасибо не учел этот факт !!!
На сайте c 06.05.2009
Сообщений: 1163
Кривой Рог
Вот воспользовавши советами и подсказками, переделал добавил.
PS правильно размеры, оси, експликацию, проставлю попозже, так как начну опять что то менять и толку потом от тех размеров )))
PS 2 жду комментариев и критики!!! Заранее благодарен !!!


99999.jpg
На сайте c 06.05.2009
Сообщений: 1163
Кривой Рог
Есть вопрос к вам !!! по поводу крыши, какую сделать, подскажите пожалуйста !!! или же скажите название ДБН (СНиП) про крыши. Заранее благодарен !!!
На сайте c 25.03.2010
Сообщений: 13
Относительно планов:
Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" класс здания по пожарной опасности - Ф1.3 (многоквартирные жилые дома).
1. Согласно п.6.13 "не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса... Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м2" - а у тебя более 500 м2
2. п.6.31 "Ширина лестничных площадок должна быть не меньше ширины марша... Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать ширину лестничных площадок и маршей" - у тебя слишком узко, не пойдёт
3. По п. 6.37 лоджия у лестничной клетки и лифтов должна иметь ширину не менее 1,2м - по плану меньше, да и стенку туда наружную надо бы, да и вообще наружные стены странной толщины
4. Двери лестнично-лифтового узла 1210 - лучше полуторные.
5. Коробов с венканалами не хватает.
6. Двери в кладовую и гардеробную узкие: 710 мм - для проема в кирпиче, 680 мм - для пазогребневых перегородок.
7. Перегородки в квартирах - пазогребневые толщиной 70-80мм в зависимости от завода- изготовителя (в крайнем случае кирпич), не рационально все монолитом
8. Хозяйственные кладовые из общего коридора отделены от квартир очень тонкими перегородками
9. Только балконы для таких шикарных по площадям квартир - более чем странно, вытащи из плоскости стен пилончики, сделай лоджии, поиграй их ограждениями - остеклениями
10. Поэтажные коридоры слишком большие по площадям - ни один заказчик на такое не пойдет
11. Конструктивно план очень сырой, да и с планировкой надо бы еще поработать
А по кровле - техэтаж и плоская кровля с парапетом, выступом машинного помещения, уклонами к водосточным воронкам, трубами вентшахт и мусоропровода. А мусоропровод у тебя, кстати, где?
Удачи!
На сайте c 28.03.2008
Сообщений: 3
славный Минск
всем привет
пока читала все 6 страниц искала один момент... но [ЕВГЕНЬЧИК молодец!!! отписала уже
5. Коробов с венканалами не хватает.!!!
А к ним соответственно все туалетики и кухоньки поближе должны быть
всего хорошего
[/b]
На сайте c 06.05.2009
Сообщений: 1163
Кривой Рог
евгеньчик
Согласно п.6.13 "не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса... Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м2" - а у тебя более 500 м2


Понимаю что должно быть две пожарные лестницы, но зачем они здесь, если на этаже 4 квартиры ???
На сайте c 11.01.2009
Сообщений: 17
slavyxa91, в многоквартирном доме не дурно было бы предусмотреть разные варианты квартир - 1-, 2-, 3-комнатные, например... и, на мой взгляд, надо избегать скошенных углов - место они не экономят, а создают только лишние проблемы при расстановке мебели и оборудования. кстати, Вам уже давно советовали расставить мебель и оборудование. причем это надо сделать не просто так, чтобы обозначить где с/у, а где кухня, а попытаться создать обстановку - и все станет понятнее ) удачи!
На сайте c 06.05.2009
Сообщений: 1163
Кривой Рог
black_cat
Спасибо за совет !!!
На сайте c 25.03.2010
Сообщений: 13
Quote:
Понимаю что должно быть две пожарные лестницы, но зачем они здесь, если на этаже 4 квартиры ???
Но ведь в нормах не оговаривается количество квартир на этаже, только их общая площадь. Экспертиза завернула бы этот проект, едва взглянув.
Ну а то, что в данной ситуации проектирование двух лестничных клеток кажется не логичным и не рациональным - это уже вопрос к тебе, ведь ты же архитектор - все в твоих руках.

А вообще, очень полезно смотреть аналоги - как делают другие, тем более, что ты еще только учишься. В любом поисковике "планы секций" или подобное.
Прикинь площади, уверяю, что с одной лестницей секции площадью более 500 м2 не найдешь. Зарубежная архитектура и работы студентов не в счет
Удачи
На сайте c 06.05.2009
Сообщений: 1163
Кривой Рог
Добрый всем вечер !!!
Вот пользуюясь вашими советами, вот собственно говоря что получилось!!! Мебель так и не расставил, хотел в максе раставлять но что то настроение небыло и забил на ту мебель ))) вентялиция и все остальное в разработке !!!



777.jpg


PS Жду коментариев и критики !!!
Заранее благодарен !!!!!!!!
На сайте c 13.09.2009
Сообщений: 1532
Україна
Quote:
PS Жду коментариев и критики !!!
Я очень не доволен Вами, Вашим подходом к проектированию точечной секции! Почему колонны (из тяжелого ж/бетона) до сих пор контактируют с наружным воздухом - это мостики холода! И это нарушение всех элементарных норм проектирования! Будьте добры услышать рекомендации! Для чего Вы здесь что-то спрашиваете? А собственно где Вы учитесь - что там не видят столь очевидные проблемы в Вашем решении планировки точечной секции!?. Удивляюсь, мой студент уже-бы давно исправил-бы данные глупости по планировке!
Извините, однако Вам рекомендации были даны в предыдущих моих постах. Я 25 лет преподаю на архитектурном факультете ПолтНТУ (Полтава, Украина) - Вы рекомендации не слышите - это печально!. Нормативная база для Украины и России практически одинакова.
На сайте c 06.01.2009
Сообщений: 971
Минск
Мне кажется что хозяйская спальня неоправдано великовата для назначения помещения, я бы стену спальни сдвинул уменьшив ее и соответственно передвинул просто спальню, а гостинная увеличилась бы. Сдвинул например на 700мм.. обьясни еще раз зачем коридор по площади равный гостинной?
На сайте c 06.05.2009
Сообщений: 1163
Кривой Рог
Преподователи такие :-) по поводу колонн понял дошло!!!
По поводу хоз спальни исправлю, просто с головы вылетело, забыл сдвинуть:-) коридор не равный по площади гостиной, это площадь коридора с гостиной идет общая!!!
PS лестницы для эвакуационого выхода в разработке:-)
На сайте c 13.09.2009
Сообщений: 1532
Україна
Quote:
Smile по поводу колонн понял дошло!!!
Следует не преподавателей винить а себя "любимого", не понимающего элементарного! Сорвался - извините - Вам следует быть более внимательным!
На сайте c 06.01.2009
Сообщений: 971
Минск
понимаю что раставить мебель по всей квартире дело неблагородное, но попробуйте хотябы поставить в гостинной телевизор и диван откуда его смотреть..))
На сайте c 13.09.2009
Сообщений: 1532
Україна
Quote:
понимаю что раставить мебель по всей квартире дело неблагородное
partizanen
Не согласен! Либо расставить элементарно простейшую мебель и найти проблемы - соответственно найти решение и исправиться, либо ничего не делать и ждать "советов". Советы - "медвежья услуга" Следует быть умнеее и читать книги и рекомендации!
На сайте c 06.05.2009
Сообщений: 1163
Кривой Рог
Andry_K
По поводу препода: подходил к нему неделю назад спрашивал по поводу колонн, про их расстояние, так сказал что норм все хотя тут люди сказали что должны быть кратны 300, я изменил. Про лестнично лифтовой узел спросил он сказал я незнаю правильно наверно. и так по поводу каждого вопроса к нему подхожу и спрашиваю,а он отвечает незнаю. Вот и приходится просит сдесь совета у знающих людей.
А по поводу мебели я думал что расставлять в архикаде нет смысла т.к. не красиво, хотел в максе, но там на работу уходит где то неделя полторы ))) вот и не стал раставлять ее )))
PS Я учту ваши советы !!!
На сайте c 26.09.2008
Сообщений: 2959
Ребята если говорить о типовой растановке, как дедушка которого в 3 чакса ночи спросить он стразу как устав все госты перескажет, можно, но не по дизайнерски. На то он дизайнер что нарушает нормы, но делает это правильно и красиво, однако. Я никгда не обсуждаю расстаноку мебели где предосталяю 3Д эскизы, лишняя работа. Простейшими блоками показать и решить проблемы зонирования, пропорциональности, функциональности и эргономичности, а потом уже объемно-пространственную структуру и эстетичность (в максе).
На сайте c 06.05.2009
Сообщений: 1163
Кривой Рог
Добрый всем вечер !!!
в общем переделал и розставил мебель( правда кое как ((( )
Надеюсь по поводу мостиков холода правильно понял )))


88888.jpg

Жду критики и комментариев !!!
Заранее благодарен !!!
На сайте c 13.09.2009
Сообщений: 1532
Україна
Quote:
Надеюсь по поводу мостиков холода правильно понял )))
Правильно
Quote:
Andry_K
По поводу препода: подходил к нему неделю назад спрашивал по поводу колонн, про их расстояние, так сказал что норм все хотя тут люди сказали что должны быть кратны 300, я изменил
Теперь расстояния верные, не мешало-бы оси нанести
как-то так:
Читают эту тему: